Když jsme si tu posledně tak pěkně popovídali, tak mám ještě jeden dotaz

Mám nějaké MCU s AD převodníkem, kterým měřím napětí ze spodního rezistoru děliče. Horní rezistor je 100k obyč, spodní je 100k termistor.
A teď přichází problém - odpor AD převodníku není nekonečný, ve skutečnosti jsem naměřil asi 0,5M, takže 100k termistor je tím už dost ovlivněný. Napadá vás nějaký způsob, jak tohle obejít?
Můžu použít OZ, ale moc se to nehodí. Bude to stát dost peněz, zabere dost místa...
Můžu použít menší termistor - teď tam mám 1k odpor a 1k termistor, jenže ten sám sebe hrozně moc ohřívá. A navíc zvyšuje spotřebu zařízení vklidu, takže by se musel spínat jen v sobě měření. To není problém, ale musel bych zase dělat novou desku...
Můžu ještě laborovat s 10k termistorem, ale extra lepšího výsledku se asi nedopátrám.
Díky