Ahojte, pokud někdo budete mít chvilku, rád bych zjistil, zda podle dokumentu níže a jiných vygooglovaných informací lze opravdu přenést jen 3A přes jeden pin rozteče 2,54mm.
Tedy přesněji z DPS do duninky, z dutinky do dutinkové lišty a z dutinkové lišty do DPS. Lze to přepočítat např. na Ampéry pro 9V?
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... M_2_54.pdf
Potřeboval bych jedním pinem přenést např. 5A/9V, a chci zjistit, zda mi stačí jeden pár pinů (VCC,GND), nebo to musím přenášet přes dva páry pinů (VCC,VCC,GND,GND).
Děkuji
dutinková lišta 2,54 pro 3A?
Re: dutinková lišta 2,54 pro 3A?
Na tři ampéry přes pin rychle zapomeň, to bys musel mít silně zlacené a velmi přesně vyrobené kolíky i zásuvky od nějakého renomovaného výrobce a za hooodně vysoké ceny. Pro tyhle piny se vždycky počítalo s proudovou zatižitelností 1A/pin (vz http://www.gme.cz/img/cache/doc/832/017 ... heet-1.pdf) a to bych byl na tvém místě ještě hodně opatrný.
Použij tohle: http://www.gme.cz/nasuvna-vidlice-ptr-s ... n-p821-079 a http://www.gme.cz/nasuvna-svorkovnice-p ... n-p821-064 a máš po starostech.
Použij tohle: http://www.gme.cz/nasuvna-vidlice-ptr-s ... n-p821-079 a http://www.gme.cz/nasuvna-svorkovnice-p ... n-p821-064 a máš po starostech.
jrt
Re: dutinková lišta 2,54 pro 3A?
Děkuji za tip. Vypadá to dobře, nicméně zkombinovat pro dvě propojitelné DPS male a female pro 10 kontaktů taky nevyjde moc levno...
Re: dutinková lišta 2,54 pro 3A?
No, jo, to víš, buď je to spolehlivé, nebo levné...hubacekp píše:DPS male a female pro 10 kontaktů taky nevyjde moc levno...
Tak použij konektory Centronics, ty snesou až 5A na kontakt (vyzkoušeno).
http://www.gme.cz/konektor-centr-50z-90-p802-009 a http://www.gme.cz/konektor-centronics-50v-90-p802-022
Případně - pokud myslíš konstrukci vážně - tak použij konektory podle normy DIN41612, těmi můžeš tahat digitální signály, výkonové spoje, optická vlákna, tlakový vzduch a dokonce i hydraulickou kapalinu.
jrt
Re: dutinková lišta 2,54 pro 3A?
Konektory podle normy DIN41612 a jiné jsou pro mne moc kanón na vrabce.
Co se stane když klasickou dutinku zatížím na na jeden pin 2A?
Například si koupím tento 1.8A Mini DC/DC convertor.
Dalo by se říci, že těch cca 2A ještě bez velkých obtíží zvládne?
Co se stane když klasickou dutinku zatížím na na jeden pin 2A?
Například si koupím tento 1.8A Mini DC/DC convertor.
Dalo by se říci, že těch cca 2A ještě bez velkých obtíží zvládne?
Re: dutinková lišta 2,54 pro 3A?
Ty dutinky nejsou určeny pro přenos větších proudů, takže ti nikdo nezaručí, jak se budou chovat. Možná bude vše OK, možná se plast těla po pár minutách rozteče. Taky hodně záleží na tom, kolikrát se ty konektory spojily a rozpojily. Tyhle konektory mají velmi malou životnost, která se počítá ne desítky, maximálně stovky cyklů...
Ale, jestli tomu rozumím dobře, ten proud tam nepoteče trvale, ale jen se snažíš ten konektor dimenzovat na maximální proud zdroje. V takovém případě je asi vše OK, protože on ten měnič by 1,8A taky nedokázal dodávat dlouho.
Ale, jestli tomu rozumím dobře, ten proud tam nepoteče trvale, ale jen se snažíš ten konektor dimenzovat na maximální proud zdroje. V takovém případě je asi vše OK, protože on ten měnič by 1,8A taky nedokázal dodávat dlouho.
jrt
Re: dutinková lišta 2,54 pro 3A?
Ano, přesně tak. Aby pin případně zvládl max proud zdroje.
Potřebuji napájet dva, nebo čtyři tamiya 6V motory a pro ně zvolit počet pinů i počet zdrojů DC.
Díky za odpověď. Na moje potřeby to bude stačit.
Potřebuji napájet dva, nebo čtyři tamiya 6V motory a pro ně zvolit počet pinů i počet zdrojů DC.
Díky za odpověď. Na moje potřeby to bude stačit.