Přihořívá. Schema ukazuje, že (-) napájení je průchozí od zdroje až po procesor a jakmile do něj projde dostatečně krátká špička, tak už ji nic nezastaví. Takže jaký je tam zdroj 12V? Stavěný s trafem nebo nějaký síťový spínaný adaptér bych si tipnul, asi ne průmyslový zdroj jako třeba https://www.tme.eu/cz/details/ames15-12 ... bu/aimtec/ , ty mají už slušné odrušení v sobě. Filtrace dle schematu je zaměřená na vyhlazení brumu, ne na špičky, ty přes tohle projdou ... např L1 nemá druhé symetrické vinutí a má moc velkou indukčnost.
Možností je víc, ale mělo by tam být něco jako symetrický LC filtr .. může být i malý https://www.tme.eu/cz/details/bnx016-01 ... ht/murata/ a rozhodně doporučuji doplnit feritové filtry na kabely (https://www.tme.eu/cz/details/zcat1325- ... kabel/tdk/), a tím myslím jak napájecí, tak od toho čidla - tam klidně dva. Ani se to nemusí kupovat, na starších USB kabelech i napájecích šňůrách běžně jsou a dají se vyříznout. Uvedené příklady jsou jen na ilustraci toho, co myslím, ne konkrétní výběr prvku!
Stejný problém se běžně vyskytuje třeba u čínských 3D tiskáren řízených delším USB kabelem z PC, ty se bez feritového filtru nemají šanci udržet v chodu delší dobu.
ad osciloskop - mohl by něco ukázat, ale nesmí to být "Křižík". Hledají se kliksy, takže měl by mít 100 MHz a víc, digitál s funkcí zachytit a zapamatovat průběh, který vybočí o zadané meze z předem nahraného "správného" signálu. Slušnější přístroje tuto funkci běžně mají. A odpojováním zářivky se problém dá víceméně vyvolat "na požádání", i když třeba ne každým pokusem.