Stránka 1 z 1

ESP easy+spanek+BME280

Napsal: 14 čer 2018, 18:49
od Hafajs
Zdravim všechny, na ESP8266-01 s FW easy mam pripojene cidlo BME280, které po zapnuti a vycteni hodnot vraci nejake asi prednastavene hodnoty. Teplotu 24C, vlhkost 34% a tlak 986Hph. Při dalších odečtech jiz vraci spravne aktualni a menici se hodnoty. Problém je při pouziti úsporného rezimu, protože ten vlastne ESP vypne a casovac ho pak restartem nahodi. Tim padem je kazde cteni hodnot "první" a vždy dostanu stejnou sadu dat. Netusi někdo co s tim?

Re: ESP easy+spanek+BME280

Napsal: 14 čer 2018, 21:37
od MartinL
Neznám FW easy, ale předpokládám, že používá nějakou "knihovnu" pro obsluhu BME280. Problém je v tom, že tyto knihovny netestují, zda je dokončeno měření. Standardně se nastaví snímač na kontinuální měření (Normal mode) a tím se spustí opakované měření. Pro čtení prvních platných dat by se mělo čekat na nastavení příznaku dokončení měření v registru 0xF3 “status”.
Jinak pro tuto aplikaci by bylo vhodnější nastavení snímače do režimu Forced mode, tj. změření jedné hodnoty po nastavení a přechod do režimu spánku, viz. datasheet BME280.

Re: ESP easy+spanek+BME280

Napsal: 09 črc 2018, 15:28
od Hafajs
Po zmene casovani, se zacalo cidlo chovat lepe. Po startu sice stejne posle spatne udaje, ale po probouzeni jiz ne. Ma zde někdo zkusenosti s ESPeasy Mega, konkretne s režimem spanku?